דיון על יישום מנורות חירום אש בבניינים

מקור: China Security World Network

תאורת חירום אש היא חלק חשוב בבניית רכיבים ואביזרים להגנה מפני אש, לרבות תאורת חירום אש ואורות שלט חירום אש, הידועים גם בתור תאורת חירום אש ושלטי חיווי פינוי.תפקידו העיקרי הוא להבטיח פינוי בטוח של כוח אדם, התמדה בעבודה בעמדות מיוחדות ופעולות כיבוי והצלה כאשר מערכת התאורה הרגילה אינה יכולה יותר לספק תאורה במקרה של שריפה.הדרישה הבסיסית היא שאנשים בבניין יוכלו לזהות בקלות את מיקום יציאת החירום ואת מסלול הפינוי שצוין בעזרת עוצמת הארה מסוימת ללא קשר לחלק ציבורי כלשהו.

מספר רב של מקרי שריפות מראים כי בשל ההגדרה הבלתי סבירה של מתקני פינוי בטיחותיים או פינוי לקוי במבני ציבור, הצוות אינו יכול למצוא או לזהות נכון את מיקום יציאת החירום בשריפה, שהיא אחת הגורמים העיקריים להמוניה. מוות ופציעה תאונות שריפה.לכן, עלינו לייחס חשיבות רבה לשאלה האם מנורות החירום באש יכולות למלא את תפקידן הראוי בשריפה.בשילוב עם עיסוק של שנים רבות של עבודה ועל פי ההוראות הרלוונטיות של הקוד לתכנון מיגון אש של מבנים (GB50016-2006) (להלן קוד הבנייה), המחבר מדבר על דעותיו שלו על יישום להדליק מנורות חירום בבניינים.

1、 טווח הגדרה של מנורות חירום אש.

סעיף 11.3.1 לתקנות הבניה קובע כי החלקים הבאים של מבנים אזרחיים, מפעלים ומחסנים מסוג C למעט מבני מגורים יצוידו במנורות תאורת חירום אש:

1. גרם מדרגות סגור, גרם מדרגות חסין עשן והחדר הקדמי שלו, חדר קדמי של חדר מעלית אש או חדר קדמי משותף;
2. חדר בקרת כיבוי אש, חדר משאבות כיבוי, חדר גנרטור עצמאי, חדר חלוקת חשמל, חדר בקרת עשן ופליטת עשן וחדרים אחרים שעדיין צריכים לעבוד כרגיל במקרה של שריפה;
3. אודיטוריום, אולם תצוגה, אולם עסקים, אולם רב תכליתי ומסעדה בשטח בנייה של יותר מ-400 מ"ר וסטודיו בשטח בנייה של יותר מ-200 מ"ר;
4. מבנים תת-קרקעיים וחצי תת-קרקעיים או חדרי פעילות ציבוריים במרתפים ובמרתפים למחצה בשטח בנייה של יותר מ-300 מ"ר;
5. שבילי פינוי במבני ציבור.

סעיף 11.3.4 לתקנות הבינוי קובע כי מבני ציבור, מפעלים רבי קומות (מחסנים) ומפעלי סוג A, B ו-C יצוידו בשלטי חיווי פינוי קל לאורך שבילי הפינוי ויציאות החירום וישר מעל דלתות הפינוי ב. מקומות מאוכלסים בצפיפות.

סעיף 11.3.5 לתקנות הבינוי קובע כי למבנים או למקומות הבאים יצוידו שלטי חיווי פינוי קל או שלטי חיווי פינוי אחסון קל שיכולים לשמור על רצף חזותי בקרקע שבילי פינוי ודרכי פינוי ראשיים:

1. מבני תערוכה בשטח בנייה כולל של יותר מ-8000 מ"ר;
2. חנויות מעל הקרקע בשטח בנייה כולל של יותר מ-5000 מ"ר;
3. חנויות תת-קרקעיות וחצי תת-קרקעיות בשטח בנייה כולל של יותר מ-500 מ"ר;
4. מקומות בילוי, הקרנה ובידור לשיר וריקוד;
5. בתי קולנוע ותיאטראות עם יותר מ-1500 מושבים ואולמות כושר, אולמות או אולמות עם יותר מ-3000 מושבים.

קוד הבנייה מפרט את הגדרת מנורות חירום אש כפרק נפרד למפרט מקיף.בהשוואה לקוד המקורי לתכנון מיגון אש של מבנים (gbj16-87), הוא מרחיב באופן משמעותי את היקף ההגדרה של מנורות חירום אש ומדגיש את ההגדרה החובה של מנורות סימון חירום אש.לדוגמה, נקבע כי יש להדליק מנורות חירום אש בחלקים המצוינים של מבנים אזרחיים רגילים (למעט מבני מגורים) ומפעל (מחסן), מבני ציבור, מפעל רב קומות (מחסן) למעט מחלקות D ו-E, שבילי פינוי, יציאות חירום, דלתות פינוי ושאר חלקי המפעל יוגדרו עם שלטי חיווי פינוי קלים, והמבנים בקנה מידה מסוים כגון מבני ציבור, חנויות תת קרקעיות (מחתרת למחצה) ומקומות הקרנת בידור ושירה וריקודים. יתווספו עם שלטי חיווי לפינוי אור קרקע או אחסון אור.

עם זאת, כיום, יחידות עיצוב רבות אינן מבינות את המפרט מספיק, מיישמות את התקן ברפיון ומפחיתות את התכנון הסטנדרטי ללא אישור.לעתים קרובות הם שמים לב רק לעיצוב של מנורות חירום אש במקומות מאוכלסים בצפיפות ובמבני ציבור גדולים.עבור מפעלי תעשייה רב-קומתיים (מחסנים) ומבני ציבור רגילים, מנורות חירום אש אינן מיועדות, במיוחד להוספת תאורת קרקע או שלטי חיווי לפינוי אחסון אור, אשר לא ניתן ליישם בקפדנות.הם חושבים שזה לא משנה אם הם מוגדרים או לא.בעת סקירת תכנון מיגון האש, אנשי הבנייה והביקורת של חלק ממוסדות הפיקוח על הגנת אש לא הצליחו לשלוט בקפדנות עקב אי ההבנה בהבנה וההבדל בהבנת המפרט, וכתוצאה מכך כשל או הגדרה לא מספקת של מנורות חירום אש ברבים. פרויקטים, וכתוצאה מכך סכנת האש ה"מולדת" הנסתרת של הפרויקט.

לפיכך, על יחידת התכנון וארגון פיקוח האש לייחס חשיבות רבה לתכנון מנורות חירום אש, לארגן כוח אדם לחיזוק הלימוד וההבנה של המפרט, חיזוק הפרסום ויישום המפרט ושיפור הרמה התיאורטית.רק כאשר התכנון קיים והביקורת מבוקרת באופן קפדני, נוכל להבטיח שמנורות חירום האש ממלאות את תפקידן בשריפה.

2、 מצב אספקת חשמל של מנורות חירום אש.
סעיף 11.1.4 לתקנות הבניה קובע כי * * מעגל אספקת חשמל יאומץ לציוד חשמלי לכיבוי אש.כאשר הייצור והחשמל הביתי מנותקים, עדיין יובטח חשמל כיבוי אש.

נכון להיום, מנורות חירום אש מאמצות בדרך כלל שני מצבי אספקת חשמל: האחד הוא סוג הבקרה העצמאי עם ספק כוח משלו.כלומר, אספקת החשמל הרגילה מחוברת ממעגל אספקת תאורה 220V הרגיל, וסוללת מנורת החירום נטענת בזמנים רגילים.

כאשר אספקת החשמל הרגילה מנותקת, אספקת הכוח בהמתנה (סוללה) תספק חשמל באופן אוטומטי.לסוג זה של מנורה יש את היתרונות של השקעה קטנה והתקנה נוחה;השני הוא אספקת חשמל מרכזית וסוג בקרה מרכזית.כלומר, אין ספק כוח עצמאי במנורות החירום.כאשר אספקת החשמל של התאורה הרגילה מנותקת, היא תופעל על ידי מערכת אספקת החשמל המרכזית.מנורה מסוג זה נוחה לניהול מרכזי ובעלת אמינות מערכת טובה.בעת בחירת מצב אספקת החשמל של מנורות תאורת חירום, הוא ייבחר באופן סביר בהתאם למצב הספציפי.

באופן כללי, עבור מקומות קטנים ופרויקטי קישוט משניים, ניתן לבחור את סוג הבקרה העצמאי עם ספק כוח משלו.עבור פרויקטים חדשים או פרויקטים עם חדר בקרת אש, ייבחר אספקת חשמל מרוכזת וסוג בקרה מרכזית ככל שניתן.

בפיקוח היומיומי ובבדיקה, נמצא כי הוא נפוץ בשימוש עצמאי כוח עצמאי מנורות חירום אש בקרה.לכל מנורה בצורה זו יש מספר רב של רכיבים אלקטרוניים כגון שינוי מתח, ייצוב מתח, טעינה, מהפך וסוללה.יש לטעון ולפרוק את הסוללה כאשר מנורת החירום בשימוש, תחזוקה וכשל.לדוגמה, מנורות החירום הנפוצות של תאורה ואש מאמצות את אותו מעגל, כך שמנורות חירום האש נמצאות לעתים קרובות במצב של טעינה ופריקה, זה גורם לאובדן גדול לסוללה, מאיץ את גריטת סוללת מנורת החירום, וברצינות משפיע על חיי השירות של המנורה.במהלך הבדיקה של כמה מקומות, מפקחי כיבוי אש מצאו לעתים קרובות הפרות "רגילות" של כיבוי אש שמערכת תאורת החירום אינה יכולה לעבוד כרגיל, רובן נגרמות כתוצאה מכשל במעגל אספקת החשמל עבור מנורות חירום אש.

לכן, בעת סקירת תרשים החשמל, על ארגון הפיקוח על האש לשים לב מאוד אם מעגל אספקת החשמל מאומץ עבור מנורות חירום האש.

3、 הנחת קו ובחירת תיל של מנורות חירום אש.

סעיף 11.1.6 לתקנות הבניה קובע כי קו החלוקה של ציוד חשמלי לכיבוי אש יענה על צורכי אספקת חשמל רציפה במקרה של שריפה, והנחתו תעמוד בהוראות הבאות:

1. במקרה של הנחה סמויה, הוא יונח דרך הצינור ובמבנה הבלתי דליק, ועובי שכבת המגן לא יפחת מ-3 ס"מ.במקרה של הנחה פתוחה (כולל הנחה בתקרה), היא תעבור בצינור מתכת או בגזם מתכת סגור, ויינקטו אמצעי הגנה מפני אש;
2. כאשר נעשה שימוש בכבלים מעכבי בעירה או עמידים באש, אין לנקוט באמצעי הגנה מפני אש להנחת בארות כבלים ותעלות כבלים;
3. כאשר משתמשים בכבלים בלתי דליקים מבודדים מינרלים, ניתן להניח אותם ישירות בשטח הפתוח;
4. יש להניח אותו בנפרד מקווי הפצה אחרים;כאשר מונח באותה תעלת באר, יש לסדר אותה משני צידי תעלת הבאר בהתאמה.

מנורות חירום אש נמצאות בשימוש נרחב בפריסת הבניין, הכוללת בעצם את כל החלקים הציבוריים של הבניין.אם הצינור אינו מונח במקום, קל מאוד לגרום למעגל פתוח, לקצר ולדליפה של קווי חשמל בשריפה, מה שלא רק יגרום למנורות החירום למלא את תפקידן, אלא גם יובילו לאסונות ותאונות אחרות.למנורות החירום עם אספקת חשמל מרכזית יש דרישות גבוהות יותר על הקו, מכיוון שאספקת החשמל של מנורות חירום כאלה מחוברת מהקו הראשי של לוח החלוקה.כל עוד חלק אחד של הקו הראשי פגום או שהמנורות קצרות, כל מנורות החירום בכל הקו ייפגעו.

בבדיקת האש וקבלה של כמה פרויקטים, לעתים קרובות נמצא שכאשר קווי מנורות חירום אש מוסתרים, עובי שכבת המגן לא יכול לעמוד בדרישות, לא ננקטים אמצעים למניעת שריפות כשהם חשופים, החוטים השתמש בחוטי מעטפת רגילים או בחוטי ליבת אלומיניום, ואין השחלת צינור או גזם מתכת סגור להגנה.גם אם ננקטים אמצעי ההגנה מפני אש שצוינו, לא ניתן להגן ביעילות על הצינורות, תיבות החיבור והמחברים המוכנסים למנורות, או אפילו לחשוף אותם כלפי חוץ.חלק מנורות חירום אש מחוברות ישירות לשקע ולקו מנורות התאורה הרגילות מאחורי המתג.שיטות הנחת קו והתקנת מנורות לא סטנדרטיות אלו נפוצות בפרויקטי קישוט ושחזור של כמה מקומות ציבוריים קטנים, וגם הנזק שנגרם מהן הוא רע ביותר.

לכן, עלינו לציית בקפדנות למפרטים ולתקנות הלאומיים הרלוונטיים, לחזק את ההגנה ובחירת החוטים של קו ההפצה של מנורות חירום אש, לרכוש ולהשתמש בקפדנות במוצרים, חוטים וכבלים העומדים בתקנים הלאומיים ולעשות עבודה טובה בתחום מיגון האש של קו החלוקה.

4、 יעילות ופריסה של מנורות חירום אש.

סעיף 11.3.2 לתקנות הבניה קובע כי עוצמת הארה של מנורות תאורת חירום אש בבניינים תעמוד בדרישות הבאות:
1. התאורה במפלס הקרקע של שביל הפינוי לא יפחת מ-0.5lx;
2. תאורת הקרקע הנמוכה במקומות מיושבים בצפיפות לא תפחת מ-1LX;
3. תאורת הקרקע הנמוכה של גרם המדרגות לא תפחת מ-5lx;
4. תאורת חירום אש של חדר בקרת אש, חדר משאבות כיבוי אש, חדר גנרטורים עצמאי, חדר חלוקת חשמל, בקרת עשן וחדר פליטת עשן וחדרים אחרים שעדיין צריכים לעבוד כרגיל במקרה של שריפה עדיין יבטיחו את הארה של נורמלי. תְאוּרָה.

סעיף 11.3.3 לתקנות הבניה קובע כי מנורות חירום אש צריכות להיות מוצבות בחלקו העליון של הקיר, בתקרה או בחלק העליון של היציאה.

סעיף 11.3.4 לתקנות הבינוי קובע כי הצבת שלטי חיווי לפינוי קל תעמוד בהוראות הבאות:
1. "יציאת חירום" תשמש כסימן חיווי ישירות מעל דלת יציאת החירום והפינוי;

2. שלטי החיווי לפינוי קל המוצבים לאורך שביל הפינוי יוצבו על הקיר מתחת ל-1 מ' מהקרקע בשביל הפינוי ובפינתו, והמרווח של שלטי החיווי לפינוי קל לא יהיה גדול מ-20 מ'.עבור שביל לתיק, הוא לא יהיה גדול מ-10 מ', ובאזור הפינתי של השביל, הוא לא יהיה גדול מ-1 מ'.אורות שלט החירום המוצבים על הקרקע יבטיחו זווית ראייה רציפה והמרווחים לא יהיו גדולים מ-5 מ'.

נכון לעכשיו, חמש הבעיות הבאות מופיעות לעתים קרובות ביעילות ובפריסה של מנורות חירום אש: ראשית, מנורות חירום אש צריך להיות מוגדר בחלקים רלוונטיים אינם מוגדרים;שנית, המיקום של מנורות תאורת חירום אש נמוך מדי, המספר אינו מספיק, והתאורה אינה יכולה לעמוד בדרישות המפרט;שלישית, מנורות שלט חירום שריפה המוצבות בשביל הפינוי אינן מותקנות על הקיר מתחת ל-1 מטר, מיקום ההתקנה גבוה מדי והמרווח גדול מדי, החורג מרווח של 20 מטר לפי המפרט, במיוחד בשביל התיק. ופינת השביל, מספר המנורות אינו מספיק והמרווח גדול מדי;רביעית, שלט חירום האש מצביע על כיוון שגוי ואינו יכול להצביע נכון על כיוון הפינוי;חמישית, אין להגדיר את תאורת הקרקע או שלטי פינוי פינוי אחסון אור, או למרות שהם מוגדרים, הם לא יכולים להבטיח את ההמשכיות החזותית.

על מנת למנוע את קיומן של הבעיות הנ"ל, על ארגון הפיקוח על האש לחזק את הפיקוח והביקורת באתר הבנייה, לאתר בעיות בזמן ולעצור בנייה בלתי חוקית.יחד עם זאת, יש צורך לבדוק בקפדנות את הקבלה כדי לוודא שיעילות מנורות חירום אש עומדות בתקן ומסודרות במקום.

5、 איכות המוצר של מנורות חירום אש.
בשנת 2007 ערך המחוז פיקוח ובדיקה אקראית על מוצרי כיבוי אש.סה"כ נבחרו 19 קבוצות של מוצרי תאורת חירום כיבוי אש, ורק 4 קבוצות של מוצרים הוסמכו, ושיעור הדגימה הכשיר עמד על 21% בלבד.מתוצאות הבדיקה הנקודתית עולה כי למוצרי תאורת חירום אש יש בעיקר את הבעיות הבאות: ראשית, השימוש בסוללות אינו עומד בדרישות התקן.לדוגמה: סוללת עופרת-חומצה, שלוש ללא סוללות או שאינן עולות בקנה אחד עם סוללת בדיקת ההסמכה;שנית, קיבולת הסוללה נמוכה וזמן החירום אינו עומד בסטנדרט;שלישית, מעגלי ההגנה מפני פריקת יתר וטעינת יתר אינם ממלאים את תפקידם הראוי.זה בעיקר בגלל שחלק מהיצרנים משנים את המעגלים של מוצרים סופיים ללא רשות על מנת להפחית עלויות, ומפשטים או לא מגדירים מעגלי הגנה מפני פריקת יתר וטעינת יתר;רביעית, בהירות פני השטח במצב חירום לא יכולה לעמוד בדרישות הסטנדרטיות, הבהירות לא אחידה והפער גדול מדי.

התקנים הלאומיים שלטי בטיחות אש gb13495 ומנורות חירום אש GB17945 קבעו הוראות ברורות לגבי הפרמטרים הטכניים, ביצועי הרכיבים, המפרטים והדגמים של מנורות חירום אש.נכון לעכשיו, חלק מנורות חירום האש המיוצרות ונמכרות בשוק אינן עומדות בדרישות הגישה לשוק ולא השיגו את דוח בדיקת הסוג הארצי המקביל.חלק מהמוצרים אינם עומדים בסטנדרטים מבחינת עקביות המוצר וחלק מהמוצרים לא מצליחים לעבור את מבחן הביצועים.כמה יצרנים לא חוקיים, מוכרים ואפילו דוחות בדיקה מזויפים מייצרים ומוכרים מוצרים מזויפים ומעורפלים או מוצרים עלובים, מה שמשבש קשות את שוק מוצרי האש.

לפיכך, ארגון הפיקוח על האש יחזק, בהתאם להוראות הרלוונטיות בחוק הגנת אש וחוק איכות המוצרים, את הפיקוח והבדיקה האקראית של איכות המוצר של מנורות חירום אש, יחקור בחומרה ולטפל בהתנהגויות ייצור ומכירה בלתי חוקיות. באמצעות בדיקת שוק אקראית ובדיקה במקום, על מנת לטהר את שוק מוצרי האש.


זמן פרסום: 19-3-2022